Baymak elegant plus arızası
#1
Baymak elegant plus 12000 klima ilk calismada içeriyi 10 dk soğutuyor sonra fan üfleyip 5 dk sonra tekrar soğuk üflemeye başlıyor. Bu süreç böyle gidiyor 1 saat falan.Salterleri indirip kaldırıyorum, birkaç kez kapat aç yapiyorum klimayı düğmeden sonra klima normale dönüyor.Dis ünite ve fan duruyor ve sonra tekrar devreye giriyor (iç ünite soğutup fan uflerken) Servis kompresör arızalı değiştirelim diyor ama bende diyorum madem bozuk akşam ,gece full çalışıyor.Acaba diyorum diş ünite damda akşama kadar sıcak yiyor da o yüzden klima böyle kendini durdurup çalıştırıyor anlamadım.Voltajdandir diyen oldu ama evdeki diğer klima çalışıyor.Yardimlarinizi bekliyorum.Kart geçen kış değişti bu arada

#2
Klima akşam saatlerinde ve gece soğutuyor ama öğlen ikindin akşamüstü soğutmuyor.Ekranda F1 yazısı çıkıyor.Ustalarimdan fikir bekliyorum arizayla alakalı

#3
(14/07/2021, 22:50)freestyler35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Klima akşam saatlerinde ve gece soğutuyor ama öğlen ikindin akşamüstü soğutmuyor.Ekranda F1 yazısı çıkıyor.Ustalarimdan fikir bekliyorum arizayla alakalı

Dış. Ünite kondanser tıkalı. Veya dış ünite fan motorunda sorun var. Klima üzerindeki ısıyı atamıyor. 
 Bir ihtimal de yoğun kullanım saatlerinde voltaj düşüklüğü.