Arçelik
#1
sayın arkadaşlar üstad ustalarım dün benim beko inverter klimayla ilgili şöyle gelişme oldu sanayi ticaret ürün güvenliyi denetiminden arayarak arcelik beko fabrikalarına düzenlenen gezide dile getirmişler onlarda servis yönlendirmişler sevis iç ortam 19 dış ortam 24 iken ısıtma ölcümü yaptı cıkış sıcaklıgını 58 buldu gayet normal degerler dün yaptıgım klima ölcümünde 55 buldum sizinki d aha iyi sonuç dedi inverter degil sabit devirli klimaymış servis ustasının söylediyine bakarak on of klimayla inverter arasında ısıtma deger farkı yokmuşbende bemde kurulumda

eksi derecelerde bu ısı verdiyini servisin söylediyini bu ölçümün gerceyi yansıtmayacagını söyledim merkezden bu ölçümleri eksi dereceye göre ayarlanacagını söyleyerek gitti sonra merkezden mühendis oldugunu söyleyen kişi ölçümlerin gayet normal oldugunu deyişim yapılsabile sonuçun aynı olacagını yetersiz gelmesinin klimadan degil evin yalıtımsız oluşundan kaynaklandıgını bunu bilerek hiçbir sorumluluk kabul edilmiyeceyini söyledi bende vakumunun yapılmadıgından performansına güvenemediyimi söyledim süpriz bana dediki mühendis oldugunu hatırlatarak vakumun performansa hiç bir etkisinin olmadıgını gereksiz bir işlem oldugunu söyledi beni caydırma calışsada degişim icin ısrar edince konuyu görüşüp bana döneceyi söyledi faha pek cok garabet yaşadım ama hepsiden bahsetmiyorum bu anlattıklarıma dair yorum ve görüş öneriler rica ediyorum

#2
(29/04/2015, 10:17)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  sayın arkadaşlar üstad ustalarım dün benim beko inverter klimayla ilgili şöyle gelişme oldu sanayi ticaret ürün güvenliyi denetiminden arayarak arcelik beko fabrikalarına düzenlenen gezide dile getirmişler onlarda servis yönlendirmişler sevis iç ortam 19 dış ortam 24     iken ısıtma ölcümü yaptı cıkış sıcaklıgını 58 buldu gayet normal degerler dün yaptıgım  klima ölcümünde 55 buldum sizinki d aha iyi sonuç dedi inverter degil sabit devirli klimaymış servis ustasının söylediyine bakarak on of klimayla                        inverter arasında ısıtma deger farkı yokmuşbende bemde kurulumda

eksi derecelerde bu ısı verdiyini servisin söylediyini bu ölçümün gerceyi yansıtmayacagını söyledim merkezden bu ölçümleri eksi dereceye göre ayarlanacagını söyleyerek gitti sonra merkezden mühendis oldugunu söyleyen kişi ölçümlerin gayet normal oldugunu deyişim yapılsabile sonuçun aynı olacagını yetersiz gelmesinin klimadan degil evin yalıtımsız oluşundan kaynaklandıgını bunu bilerek hiçbir sorumluluk kabul edilmiyeceyini söyledi bende vakumunun yapılmadıgından performansına güvenemediyimi söyledim süpriz bana dediki mühendis oldugunu hatırlatarak vakumun performansa hiç bir etkisinin olmadıgını gereksiz bir işlem oldugunu söyledi beni caydırma calışsada degişim icin ısrar edince konuyu görüşüp bana döneceyi söyledi faha pek cok garabet yaşadım ama hepsiden bahsetmiyorum bu anlattıklarıma dair yorum ve görüş öneriler rica ediyorum

İşte bizim bahsettiğimiz kalite ile kalitesizliğin ayrım noktası tamda burada. Sattıkları ürün 10 numara olsa ne çıkar adamlar da kalite yok..Ulen o mühendis se eğer ,vay Arç. haline .Vakumun hikaye olduğunu söyleyen bir mühendisin buradan sonra hangi dediğine inanılır ki. Hele ki ,üretimlerindeki mantık ta bu ise vay oradan çıkan klimaların haline.Siz kaçırmışsınız fırsatı aslında ,diyecektiniz şuraya yazarmısınız ,altınada imzanızı alayım (ama ıslak olsun ha).

Gelelim yaptıkları test mevzusuna .Abi bu adamlar tam öküz. Ulen bari TSE nin kabul ettiği ,kataloglarda da yazan şartlarda bari test edin. Dış ortam +7,İç Ortam +21 .. Gerçi bu testi en dandik makinede geçer zaten.. O test için giden sanayi bakanlığı elemanları da hikaye ağa. Arç. hiç bir yaptırım da bulunamaz..Bakın bu testler yapılsa bile gerçek kullanım ortamı sağlanamaz,simüle edilemez. Dış ortam ısısının 0 dercede %40 nem ile %50-60 arasındaki nemde çok büyük farklar far.Bu işi aynen şöyle düşünün. Dış hava sıfır derece kuru hava, insan olarak çıplak dursanız da belirli süre donmazsınız. Ama üzerinize bir kova su dökülse veya 0 derecedeki bir suya atılsanız çok kısa sürede hipotermi geçirirsiniz. Klima da aynen böyle çalışıyor. Isıtmada çalışan bir klimanın kondanserine hafifçe de olsa sü püskürtün bakalım ne oluyor. Nem oranının yüksek olması ,havanın aşırı soğuk olmasından çok daha tehlikelidir performans açısından klimada.hele birde buzlanma başladımı bitti.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
konunun nerseisnde tutarsanız tutun vukuat mbirol ustanın dediği gibide...

yanlız, arkadaşın değişim isteme hakkı bence var.. çünkü vakum yapılmamış.

ama ne akdar kanunidir orasını bilemem.

çünkü bakanlık elemanlarıda bu işten anlamaz. (gerçi hiç bir şeyden anlamazlar 8 saat dolsun maaş cepte olsun düşüncesinden başka bir şey bildikleri yok bir çoğunun. az bir şey bu kurumda çalışmanın hakkını veren çok az kişi vardır araştırmacı. emin olun bu kişilerinde bir miktarının yaşadığı mağduriyet vardırki o yüzden merak sararlar bir kaç konuya.)

yargıda bu işten anlamaz hakimler vs en kolay iş onlar için emsal kararlara imza atıp kulak üstüne yatmaktır.

arçeliğin kullnım kılavuzlarına hiç bakmadım ama mutlaka vakumun önemi yazıyordur. bence o bilgilerle tekrar baskı yapın. @necmettin @mbirol

#4
yorum ve açıklamalarınız için cok teşekkürler telden yazıyorum bu yüzden harf kayması oluyor bu hatalardan dolayı özür dilerim mbirol usta mühendis denen şahıs benim kaldıgım şehir degil merkezdeymiş servis elemanı vakumun önemini inkar etmedidesadece küçümsedi vakumun gerekli oldugunu ama bunun olmamasınında klimaya zarar vermeyeceyini performansını etkilemeyeceyini söyledi

ayrıcada bakır borudan alimiyum borunun daha iyi ve kullanışlı oldugunuda söyledi

#5
9 köy kardeş sen söyleyince daha bir titiz baktım kullanma kılavuzuna diyer evraklara kesinlikle vakumla ilgili ibareye kurulym talimatı benzeri bilgiler yok sıcak soguk ölcüm degerleri var olarda forumda boş zaten eleman ciddiye almadı sorun olursa biz burdayız merak etme dedi bizde dünya markasıdır deyip hoş gördük dünden beri geri dönüşü bekliyorum mühendis beni caydırmak icin kırk takla attı ama bir kere huylandım ikna oolmadım yetkililerle görüşüp haber vereceyini söyledi sonuçu merakla bekliyorum yarın cevap gelmezse ben aramayı düşünüyorum ha unutmadan klimanın agırlık farkı dikkatimi cekti kılavuzda 32 kutu etiketinde 28 yazıyor net degerler buda herhalde alevereye delalet diye düşündüm bunada bir yorum yaparsınız diye düşünd

#6
(29/04/2015, 17:33)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  9 köy kardeş sen söyleyince daha bir titiz baktım kullanma kılavuzuna diyer evraklara  kesinlikle vakumla ilgili ibareye kurulym talimatı benzeri bilgiler  yok  sıcak soguk  ölcüm degerleri var olarda forumda boş zaten eleman ciddiye almadı sorun olursa biz burdayız merak etme dedi bizde dünya markasıdır deyip hoş gördük dünden beri geri dönüşü bekliyorum mühendis beni caydırmak icin kırk takla attı ama bir kere huylandım ikna oolmadım yetkililerle görüşüp haber vereceyini söyledi sonuçu merakla bekliyorum yarın cevap gelmezse ben aramayı düşünüyorum ha unutmadan klimanın agırlık farkı dikkatimi cekti kılavuzda 32 kutu etiketinde 28 yazıyor net degerler buda herhalde alevereye delalet diye düşündüm bunada bir yorum yaparsınız diye düşünd

Vallahi hocam ne desemki bir çok firmanın kılavuzunda yazar vakumun önemi. ama onu yazmasalar bile mahkemelik durum olsa savunamazlar.

Bilirkişiyi satın alsalar dahi siz haklı çıkarsınız eninde sonunda ama uğraşırsınız tabi.

ağırlık ambalajlı olabilir baya kalın kartonlar kullnıyorla genelede. içindeki köpük vs toplam hesap edilmiş olabilir. yanlış konuşmuş olmak istemem tahminimi söylüyorum. vey amodel değiştiyse eski amlajlarıda kullanmış olabilirler.

#7
9 köy kardeş ağırlık degerleri ambalajdaki etiketide kullanma kılavuzundakide net agırlık bürüt degil yani aynı ürüne iki ayrı agırlık yazılmış budan alehlerine bir sonuç cıkar mı ?benim ögrenmek istediyim diger konularda özelikle vakum ve ölçüm performans kıriterlerinden memnun olmadıgımı içime sinmediyini söylememe ramen degişim yapmamak için serviste merkezdeki mühendiste kırk takla attı açıkcası markayada adamlarınada duydugum güveni yitirdim şimdide kırk dereden su istiyecekler gibi geliyor acaba degişimi nasıl gercekleştirebilirim bu konuda sözlü ve fiili akıl almak tecrübelerden yaralanmak istiyorum şimdiden yorum ve öneri getirecek herkese teşekkürler

#8
(29/04/2015, 22:53)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  9 köy kardeş ağırlık degerleri ambalajdaki etiketide kullanma kılavuzundakide net agırlık bürüt degil yani aynı ürüne iki ayrı agırlık yazılmış budan alehlerine bir sonuç cıkar mı ?benim ögrenmek istediyim diger konularda özelikle vakum ve ölçüm performans kıriterlerinden memnun olmadıgımı içime sinmediyini söylememe ramen degişim yapmamak için serviste merkezdeki mühendiste kırk takla attı açıkcası markayada adamlarınada duydugum güveni yitirdim şimdide kırk dereden su istiyecekler gibi geliyor acaba degişimi nasıl gercekleştirebilirim bu konuda sözlü ve fiili akıl almak tecrübelerden yaralanmak istiyorum şimdiden yorum ve öneri getirecek herkese teşekkürler


şimdi Necmettein bey kardeşim nedesemki. uzun mesele.

mesela amlajı duryorsa sizde makineyi ufak koysalar köpükleri büyütmek zorundalar. buna dikkat etmeye çok gerek yokta.

net değerlere göre acaba içinden eksilttikleri hafiflettikleri bir parçamı var. bununda içinde çıkarlar.

ama vakum olayında şunu söyleyeyim size. mbirol ustada der hep normal çalışıyorsa klima fazla dokunmayın iade edemeyecekseniz der.

şimdi sizin değerlerde gayet güzel gözüküyor. kendinizde ölçmüşsünüz onlarda ölçmüş.

ama bu klimaya kimse ömüründen yememiştir diyemez. sizin bu doneleri kullanmanız gerekir. karşınıza çıkan o mühendise demelsiniz siz kendi mesleğinizede ihanet ediyorsunuz dedikleinize kendiniz inanıyormusunuz.

haşa bu adamların inancı varsa. desen yemin et eder Allaha.. ama ailesinin üstüne yemin et desen edemez tekrar haşa diyorum işte bizim milletimizin huyu budur.

düzgünce yaklaşın olmadımı devamında tüketici mahkemesine gidersiniz sanırım şimdilik siz onları sanayi ticaret bakanlığına şikayet ettiniz.

bizm tüketici bölümümüz var ya oraya arçelik mağduriyeti diye konu açın.. bir kez daha oradan değelendirelim hep beraber. kendi yazılarınızıda kopyalayıp oraya atabilirsiniz. çok basit mesajı düzenleye gelin copy deyin yen konunuza yapıştırın. Okeyto

#9
sayın 9. köy bu degerleri nasıl iyi normal oldugu söylenebilirki kaldı ki -15 de yüksek ısıtma performansı diyen büroşurunde yazmasına ve bunun gercekleşmemiş gercekleşmeyecek olmasına ramen eksi derecelerde ısıtmasıda cok kötüydü nihayi tüketici olarak gözlemim sizin gayet iyi test sonuçunu bulmanız ilginç izaha muhtaç kalıyor ?

#10
(30/04/2015, 21:11)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  sayın 9. köy bu degerleri nasıl iyi normal oldugu söylenebilirki kaldı ki -15 de yüksek ısıtma performansı diyen büroşurunde yazmasına ve bunun gercekleşmemiş gercekleşmeyecek olmasına ramen eksi derecelerde ısıtmasıda cok kötüydü nihayi tüketici olarak gözlemim sizin gayet iyi test sonuçunu bulmanız ilginç   izaha muhtaç kalıyor ?

Ağız çıkış sıcaklığı dış ortam ısısına göre değişmez. Her klimanın fabrikanın belirlediği maksimum çıkış sıcaklığı vardır. Bu derecenin üstüne çıkmaz. Dış sıcaklık -10 derecede olsa, +18 derecede olsa bu aynıdır değişmez. Dış sıcaklık -10 derecede ağız çıkış sıcaklığı 55 derece olan klima dış ortam ısısı +20 derece oldu diye ağız çıkış sıcaklığı 70 derece olmaz.