#1
Merhaba arkadaşlar. Geçen sene buradaki yorumları okuyarak airfel klima aldım. Geçen sene klimayı kullandım fakat bir sıkıntı yoktu ve çokda memnundum. Fakat adanada havaların artık bunaltıcı seviyeye gelince bende gece klimayı çalıştırdım iki saat sonra kapattım. Daha sonra gece kalkıp yeniden çalıştırınca 15 dk sonra klimanın göstergesinde E1 hata kodu verdi. İç ünite filitrelerini ve dış ünite petekleri temiz. Bu hata kodunu başka neden vermiş olabilir. Şimdiden teşekkürler

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#2
E1 iç ünite dış ünite haberleşme hatası. Kablo vs kopmayacağuna göre, büyük ihtimal iç yada dış ünite kartında bir kisıkıntı oluştu.. Servise müracaat etmenizi tavsiye ederim.
Birde enerjiyi kesin 3 dakika bekletin, tekrar verin, hata geçici ise düzelebilir..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(29/06/2019, 20:28)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: E1 iç ünite dış ünite haberleşme hatası. Kablo vs kopmayacağuna göre, büyük ihtimal iç yada dış ünite kartında bir kisıkıntı oluştu.. Servise müracaat etmenizi tavsiye ederim.
Birde enerjiyi kesin 3 dakika bekletin, tekrar verin, hata geçici ise düzelebilir..
@mbirol hocam şalterden kapattım 30 dk bekledim. Klimayı tekrar çalıştırınca yine aynı hata kodunu verdi. Klimayı açınca 15 dk sonra hata koduna geçiyor dış ünitedeki motor felan devreye girmiyor.

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#4
Arkadaşım eğerki teknik bir bilginiz varsa. Bir tane ölçü aleti bulabilirseniz, size bir voltaj ölçümü yaptıralım. Gerekli yerde gerekli voltaj yok ise o zaman farklı yol çizeriz..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
(29/06/2019, 20:54)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arkadaşım eğerki teknik bir bilginiz varsa. Bir tane ölçü aleti bulabilirseniz, size bir voltaj ölçümü yaptıralım. Gerekli yerde gerekli voltaj yok ise o zaman farklı yol çizeriz..
mbirol hocam benim kumtel Daylux tede aynı sorun var. servis direk anakart dedi ve biraz maliyetli. bahsettiğiniz kontrolü yapabilirim. alternatif çözüm olacaksa..

MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#6
(04/07/2019, 11:35)malialp Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(29/06/2019, 20:54)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arkadaşım eğerki teknik bir bilginiz varsa. Bir tane ölçü aleti bulabilirseniz, size bir voltaj ölçümü yaptıralım. Gerekli yerde gerekli voltaj yok ise o zaman farklı yol çizeriz..
mbirol hocam benim kumtel Daylux tede aynı sorun var. servis direk anakart dedi ve biraz maliyetli. bahsettiğiniz kontrolü yapabilirim. alternatif çözüm olacaksa..

MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Klşma iç ünite elektrik kapağını açın.İç üniteyi açtıktan sonra  W ve 2(N)  klemens lerinde 220 volt varmı kontrol edin  bilgi verin bana .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(04/07/2019, 13:17)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(04/07/2019, 11:35)malialp Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol hocam benim kumtel Daylux tede aynı sorun var. servis direk anakart dedi ve biraz maliyetli. bahsettiğiniz kontrolü yapabilirim. alternatif çözüm olacaksa..

MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Klşma iç ünite elwktrşk kapapını açın  İç üniteyi açtıktan sonra  W ve 2(N)  klemens lerinde 220 volt varmı kontrol edin  bilgi verin bana .
@mbirol hocam W ve 2(N) elektrik yok. Ben size kapagı açtım. Resimde ekleyeyim. Ortadaki 1L kahverengi kabloda elektrik var.Klima Forumu

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#8
(04/07/2019, 16:11)ttopak1988 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(04/07/2019, 13:17)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Klşma iç ünite elwktrşk kapapını açın  İç üniteyi açtıktan sonra  W ve 2(N)  klemens lerinde 220 volt varmı kontrol edin  bilgi verin bana .
@mbirol hocam bahsettiginiz klemenslerde elektrik yok. Bu sizin söylediginiz iki klemensin ortasındaki  1L klemensindeki kahverengi kabloda var elektrik.

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Elektrik yok derken   kontrol kalemi ile bakarsanız olmaz  . Birde klima hata vermeden önce ölçüm yapmanız gerekir.Bu arada forumu etkin kullanmak için  business'e geçiş yapın .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#9
(04/07/2019, 22:12)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(04/07/2019, 16:11)ttopak1988 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: @mbirol hocam bahsettiginiz klemenslerde elektrik yok. Bu sizin söylediginiz iki klemensin ortasındaki  1L klemensindeki kahverengi kabloda var elektrik.

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Elektrik yok derken   kontrol kalemi ile bakarsanız olmaz  . Birde klima hata vermeden önce ölçüm yapmanız gerekir.Bu arada forumu etkin kullanmak için  business'e geçiş yapın .
Ne ile ve nasıl ölçüm yapmam lazım peki. Bana biraz bilgi verirseniz yarın hemen ölçüm yaparım.

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#10
(04/07/2019, 22:12)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(04/07/2019, 16:11)ttopak1988 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: @mbirol hocam bahsettiginiz klemenslerde elektrik yok. Bu sizin söylediginiz iki klemensin ortasındaki  1L klemensindeki kahverengi kabloda var elektrik.

RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Elektrik yok derken   kontrol kalemi ile bakarsanız olmaz  . Birde klima hata vermeden önce ölçüm yapmanız gerekir.Bu arada forumu etkin kullanmak için  business'e geçiş yapın .
multimetre ile ölçtüm voltaj yok hocam