Airfel ltxn25u inverter klima P4 Arızası ??
#1
Merhaba arkadaşlar,
Airfel 9000 btu klimam bugün uzun süre bekledikten sonra klima kendini kapatıp tekrar açtı, ekranda ilk önce 88 yanında wireless işaretine benzer bir işaret belirdi daha sonra P4 çıktı. Klimayı kapatıp tekrar açtığım zaman uzun süre bekledikten sonra aynı hatayı veriyor ekranda 88 yazıyor kendini kapatıp kapatıp açıyor. Bu sorun neden kaynaklı olabilir? En son filtreleri yıkamıştım.

#2
P4 iç ünite serpantin ısısı çok düşük veya çok yüksek. Isıtmada kullandığınız için yüksektir sanırım. Bunun nedeni filtre kirli olabilir  Fan hızı en düşük modda ise olabilir. Yani temel okarak ısı transfer olmuyor.. Klima tavana çok yakın asıldı ise  klima karşısında engel olacak bir duvar VS var isede olabilir 
 Klima filitrenizi temizleyin, fan hızını min orta hızda tutun. Üfleme yönü aşağıya doğru olsun.