airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ?
#1
airfel 12000 btu inverter klima satın aldım bağlantı olarak 3*1.5 elektrik kablosu takmış servis o an dikkat etmedim 3*2.5 olması gerekmiyormuydu ? bu durumda yapmam gereken kabloyu değiştirmek mi ?
Ara
Cevapla
#2
Klimanız hayırlı olsun. 12 lik makinede 3*1,5 kablo kesiti doğru seçim. 9-12 lik 3*1,5 dur ,18 -24 de 3*2,5 dir kablo kesiti ,besleme hattı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#3
(30/04/2018, 17:50)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Klimanız hayırlı olsun. 12 lik makinede 3*1,5 kablo kesiti doğru seçim. 9-12 lik 3*1,5 dur ,18 -24 de 3*2,5 dir kablo kesiti ,besleme hattı.

Teşekkür ederim güzel temenniniz için. Son bir sorum olacak kablo çok telli mi olmalı yoksa tek parça olan mı ?
Ara
Cevapla
#4
(02/05/2018, 10:41)Kebuter Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(30/04/2018, 17:50)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Klimanız hayırlı olsun. 12 lik makinede 3*1,5 kablo kesiti doğru seçim. 9-12 lik 3*1,5 dur ,18 -24 de 3*2,5 dir kablo kesiti ,besleme hattı.

Teşekkür ederim güzel temenniniz için. Son bir sorum olacak kablo çok telli mi olmalı yoksa tek parça olan mı ?

Önemli olan kesit. Çok telli TTR veya tek telli NYM fark etmez.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#5
Yeni taşındığım evde ev sahibinin taktırdığı 12binlik beko inverter klima var, salonda takılı, salon 27 m2 civarında.

Klimanın bağlantısını yetkili servis yapmış ve 0,75 lik kablo kullanmışlar, ilk çalıştırmada yaklaşık 2 saat boyunca kablo bayağı ısınıyor, sonraları kompresör yavaşlayınca ısınma azalıyor.

Ben anlamıyorum, ben muhasebeci iken bu klimanın kablosunun en az 1,5 milimetrekare kesitinde olması gerektiğini biliyor iken, antalyanın en büyük beko yetkili servisi nasıl böyle bir montaj yapabiliyor.

Sanırım klimanın garantisi devam ediyor, servis çağırıp kabloyu değiştirteceğim, garantisi bitmiş ise kendim değiştireceğim.

Sonuç olarak montajı yetkili servis bile yapmış olsa montajı başında durup iyice denetlemek gerekiyor, çünkü çok iyi markalar bosch, daikin vs. haricindeki servislerde çalışanlar çok bilinçsiz, beceriksiz; birçok kere bunu gördüm.
-----------------------------------------------------------


En konforludan kötüye doğru klimalarım
1-Rota klima 12btu inverter QTXN35U - 2018
2-Boch 12 btu inverter b1zma12903 - 2012
3-Beko 12 btu inverter 312410a - 2016
4-Baymak elegant 12 Chs inverter  - 2015
Ara
Cevapla
#6
(13/08/2018, 11:37)oklit Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Yeni taşındığım evde ev sahibinin taktırdığı 12binlik beko inverter klima var, salonda takılı, salon 27 m2 civarında.

Klimanın bağlantısını yetkili servis yapmış ve 0,75 lik kablo kullanmışlar, ilk çalıştırmada yaklaşık 2 saat boyunca kablo bayağı ısınıyor, sonraları kompresör yavaşlayınca ısınma azalıyor.

Ben anlamıyorum, ben muhasebeci iken bu klimanın kablosunun en az 1,5 milimetrekare kesitinde olması gerektiğini biliyor iken, antalyanın en büyük beko yetkili servisi nasıl böyle bir montaj yapabiliyor.

Sanırım klimanın garantisi devam ediyor, servis çağırıp kabloyu değiştirteceğim, garantisi bitmiş ise kendim değiştireceğim.

Sonuç olarak montajı yetkili servis bile yapmış olsa montajı başında durup iyice denetlemek gerekiyor, çünkü çok iyi markalar bosch, daikin vs. haricindeki servislerde çalışanlar çok bilinçsiz, beceriksiz; birçok kere bunu gördüm.
En kısa sürede kabloyu değiştirin  
 Artık maalesef montaj sorunsuz  çok iyi diyebileceğimiz marka servis kalmadı  Tamamen şansa kaldı bu işler  Bazen hiç beğenmediğimiz bir marka servisi çok iyi iş yapıyor. Baba marka dediğimiz biri ise cihazın içine ediyor.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
 



airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? konusu
airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? Konusunun Etiketleri Etiketler airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? klima, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? fiyatı, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? al, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? tavsiyesi, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? arızası, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? nasıl çözülür, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? 2015, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? kalitelimi , airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? nedir, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? izle, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? , airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? resimli anlatım, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? ne işe yarar, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? sistemleri , airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? problemi, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? ne demek, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? nerden alınır, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? videosu, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? paylaşımları, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? en iyi fiyat, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? en ucuz, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? hakkında, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? nedir, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? bul, airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? konusu
airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? Konusunun Linki Direk Link
airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? Konusunun HTML Kodu HTML Link
airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? Konusu BBCode Linki BBCode Link
airfel 12000 btu inverter klima 3*1.5 kablo takıldı sorun olur mu ? Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"