48 btu salon tipi klima
#1
mbirol hocam 48 bınlık DD marka klıma 8 9 dk çalışıp kesıyor dış ünite kart üzerinde amper okuyucu var ama bakıyorum çektiği akım normal gazı normal neden kesme yapar sensörlerı yeniledim gene aynı

#2
Alçak, yüksek basınç swich lerini kontrol etmek, lazım. Kondenser temiz mi, dış ünite fanı normal çalışıyor mu? İç ünite serpantin in arkası temiz mi? Kondenser şişerse kompresör basma borusu üzerinde 125 dereceden sonra açan termik tarzı sensörler oluyor. O kesebilir. İç ünite serpantin arkası tıkalı ise aşırı soğutmadan dolayı da kapatabilir.

MX5 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(28/07/2016, 23:17)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Alçak, yüksek basınç swich lerini kontrol etmek, lazım. Kondenser temiz mi, dış ünite fanı normal çalışıyor mu?  İç ünite serpantin in arkası temiz mi?  Kondenser şişerse kompresör basma borusu üzerinde 125 dereceden sonra açan termik tarzı sensörler oluyor.  O kesebilir. İç ünite serpantin arkası tıkalı ise aşırı soğutmadan dolayı da kapatabilir.

MX5 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi
hoca basma borsu üzerinde bir sensör var onu cıkardım bakalım kesıcekmı diye gene kestı yüksek basın veya alçak basınçlık bır durum yok kondenserler temız