Isıtmada Klima Elektrik Tüketimi
(21/01/2020, 17:38)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(21/01/2020, 00:21)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba,

Gözlemlerime göre 142 watt değerinde 10-15 dakikalık dilim içerisinde çok kısa bir aralıkta çalıştı. Bunun 10-15 dakikalık sabit bir tüketim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 9'luk klimamda da testler yaparken watt metre üzerinde 15 watt'a kadar cihazın kıstığını sonrasında da kendini kapattığını gördüm. 15 watt'ı gördüğüm süre gerçekten saniye/dakika mertebesinde idi. Bu oda da 14 M2 idi.

Tüketime ilişkin olarak 24 saatlik toplam kullanımı daha çok önemsiyorum. 18'liği 24 saat boyunca çalıştırıp toplam kWh tüketimini 24'e bölerek bir değerlendirme yapacağım. Çünkü sıcaklık değişimlerine bağlı olarak şebekeden çekilen güç ne yazıkki çok istikrarlı seyretmiyor. Hele hele ısıyı koruyamadığımız göz önünde bulundurulur ise daha yüksek enerjiyi tükettiğimizden eminim. Ama 18'lik ile genel gözlemim ortalama da 600 watt mertebelerinde(20 C set sıcaklığı) uzun süreler çalıştığı şeklinde. Yarın 24 saat'lik dilim dolduğunda daha gerçekçi bir değerlendirmeyi paylaşırım. Bu arada geceleri 7-8 derece gibi dış ortam sıcaklığı ölçüyorum. Bulunduğunuz yerdeki iklim koşulları benim bulunduğum yere göre daha soğuk. Sizin ortalama tüketiminizin daha yüksek olmasının nedeni bu da olabilir.

Merhaba,

24 saatlik tüketim bilgilerini aşağıda aktarıyorum.


Marka model                : Gree U-Crown 18.000(GWH18UC-K3DNA4F)
Yer                        : Antalya
Oda                        : ~26 M2, Doğu cephe
Set sıcaklığı            : 20 C
Fan                        : Turbo(Maksimum seviye)
Çalışma süresi            : 24 Saat (20/01/2020 16:00 ile 21/01/2020 16:00 arası)
Toplam tüketim            : 8.444 kWh
Saat başına tüketim        : ~203 watt (Gündüz saatlerinde saat 10.00 - 16.00 arasında klima çok kısa devreye girdi. Eğer 18 saat üzerinden hesaplarsak ~470 watt)
Maksimum watt            : 1950 watt
Minimum watt            : 5.6 watt
En düşük dış sıcaklık    : 9.6  C (Gece saatleri için 22:00 - 08:00 arası)
En yüksek dış sıcaklık    : 11.6 C (Gece saatleri için 22:00 - 08:00 arası)
Oda iç sıcaklığı        : 21   C


Merhaba,

22 C'de yapmış olduğum test sonuçlarını ekledim. Lütfen bunların amatörce toplanmış bilgiler olduğunu göz önünde bulundurun.



Marka model             : Gree U-Crown 18.000(GWH18UC-K3DNA4F)
Yer                     : Antalya
Oda                     : ~26 M2, Doğu cephe
Set sıcaklığı           : 22 C
Fan                     : Turbo(Maksimum seviye)
Çalışma süresi          : 24 Saat (21/01/2020 19:00 ile 22/01/2020 19:00 arası)
Toplam tüketim          : 8.97 kWh
Saat başına tüketim     : ~374 watt (Gündüz saatlerinde saat 10.00 - 16.00 arasında klima düne göre çok daha fazla devreye girdi. Eğer 18 saat üzerinden hesaplarsak ~498 watt oluyor fakat bu doğru bir değerlendirme olmayacaktır. Ayrıca 20 C 16:00 - 16:00 arası, 22 C 19:00 - 19:00 arasında gerçekleşti. 22 C testinde neredeyse 3 saate yakın ikindi/akşam kullanımı bulunuyor.)
Maksimum watt           : 1950 watt
Minimum watt            : 5.6 watt
En düşük dış sıcaklık   : 9.5  C (Gece saatleri için 22:00 - 08:00 arası)
En yüksek dış sıcaklık  : N/A  C (Termometrenin ayarlarını yüksek değerler için sıfırlamayı unuttuğum için güncel bilgi veremiyorum.)
Oda iç sıcaklığı        : 24.3 C (Gözlem zamanlarına bağlı olarak bu değer +/- 1 derece oynuyor.)

Bir kaç resim ekledim. Dün watt metreyi sıfırlamamıştım. Test başlangıcında 8.83 kWh yazıyordu. Bugünki toplam ise 17.80 kWh. Fark ise 8.97 kWh/gün

Önemli Not : 20 C için göndermiş olduğum bilgilerde bölmede hata yaptığımı fark ettim. Saat başına olan tüketimin ~203 watt yerine ~352 watt (8.444 kWh/24 saat) olması gerekiyor. Eğer bu değeri ilk mesajımda düzeltme imkanımız var ise, yönetici arkadaşların yardımlarını rica edeceğim.

Ekran Görüntüleri
           

(22/01/2020, 16:02)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(21/01/2020, 23:28)styz35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: kardeşim mbirol abiye katılıyorum 18.000 u-crown fazla değil çok çok çok fazla gelmiş odaya komprosör iri ve güçlü olduğu için 470 watt ın altını göreceğini sanmıyorum...
keşke 12.000 u-crown tercih etseydin..
tahminimce 24 saatte 4500-5000 wattlar konuşuyo olacaktık şuanda ...

Merhaba,

Size katılıyorum. mbirol bey'e klima almadan önce danışmıştım ve büyük klima konusunda değerli yorumlarını  paylaşmıştı. Aktarmış olduğu dur kalkları zaten şu anda gözlemliyorum.

https://klimaforumu.com/konu-klima-tavsi...7#pid31427

Bizim salonu kullanımımız ile ilgili olarak planlarımız değiştiği için 12'lik yerine 18'lik almıştık. Durumu şöyle özetlemeye çalışayım. Salonumuz doğu cephe. Yazın sürekli olarak güneş alıyor. Evde yalıtım ve pencerelerde panjur vs bulunmuyor. İlk aşamada 7/24 kullanalım şeklinde bir düşüncemiz vardı. Ancak klimayı salonun tam balkonu gören duvarına ortaladığımızda kapıyı tam karşıdan görmüyor ve salon uzun bir hole açılmıyor. Durum böyle olunca 7/24 açsakta verimli bir şekilde kullanma imkanımız olmayacağı kararına vardık. Kışın salonun kullanımı yok denecek kadar az. Yazın daha sık içerisinde zaman geçiriyoruz. Klimayı sadece salonu zorunlu olarak kullanmamız gereken zamanlarda kısa süreli(bir kaç saat) açıp bu zaman zarfında hızlı bir şekilde ortamı ısıtmak/soğutmak için 18'lik olarak tercih etmiştik. Açıkcası bu hususta işini iyi görüyor. Fazlasıyla memnunum.

Şu an sadece ortalama tüketimi test etmek adına 24 saat olarak bir kaç gün daha açık kalacaktır. Bende bu süre zarfında salonda uyumaya çalışarak cihazı gözlemlemeye çalışıyorum. Testler sonrasında 24 saatlik sabit sıcaklıkta sürekli bir kullanım olmayacak.

Ama yinede 7/24 kullanma planı olan arkadaşlar için benzer metrajlarda tüm markaların permormanslı 12'lik yada 9'luk modellerini tercih etmeleri daha ekonomik olacaktır. Buna şüphe yok. Gree U-Crown serilerde ise 9 ve 12 olan modeller aynı dış üniteyi kullanıyor.

Günlük 3-5 saatlik kullanım içşn hızlı bir ısıtma soğutma sağlayacağı kesin tabiki de. Yinede sizin aracılığınızla ile şöyle bir tavsiyede bulunalım -U-Crown tarzı süper inveter klimalar için 30 m2 ye kadar çatı katı veya normalden yüksek bir ortam değilse bu tarz makinelerde 12 lik alınması bile hızlı ısıtma soğutma için gerçekten de yeterliler.
 Paylaşımlarınız ve bilgilendirmeniz için teşekürler. 
Klimanız iyi günlerde, sağlıkla kullanın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Arkadaşlar İzmir de 7/24 açık  90 m2 alan ısıtma için 2 klima ile bu gün gelen faturamızı sizlerle paylaşalım.
 Biz klima hariç evinde elektrik tüketimi iz yaklaşık 300 kw. Bu ay tüketim 884 kW olmuş. Tabi birde bu aylarda kullanım sıcak su ve çamaşır bulaşık makinesi su ısıtmada da tüketim artıyor. Çünkü bu mevsimde şebeke suyu ciddi olarak soğuyor. Şu ara ızmir'de soğuk su ile el yıkamak zorluyor harbiden. Bunu da hesaba kadarsa bizim normal tüketim 350 kW I bulur. Hadi diyelim 334 oldu. 2 klima toplam tüketim 550 kW görünüyor. 1 kW elektrik fiyatı fatura altı net fiyat 0,71 TL. Buna karşılık olarak 550 kw için elektrik faturası 390 TL. Hadi diyelim 400 TL. 
 Bu gün izmir de 400 TL lik doğal gaz faturası ile bizim ısındıpınız kondiforda ısınmak çok zor bence. 


   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )