#11
(13/08/2015, 12:40)hayro Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
Alıntı:Arkadaşım 95 m2 tamamı ise 10 kw tan aşağı yerden ısıtmada olmaz. Radyatör sistemi ise en az 12-14 kw seçmek lazım.14 kw ile 16 kw arasında çok büyük fiyat farkı kalmadı ,hadi bakalım..

Midore de 16 kw inverter var. Gree üretim iyi makine .Panasonic Daikin pahalı. LG ye ben güvenemiyorum.LG mi Midori mi derseniz bana Midori derim .

Baymak ın sattığı monoblok ürün Midea nın ürünü.Plaka eşanjörlü değil.sarmal serpantin.Bunlar daha dayanımlı ama verim düşük. Uygun fiyatla bu işten çıkayım diyorsanız ve monoblok ben derim ki size General Life alın.

Bana oda ölçülerini verebilirseniz,birde yerden ısıtma veya radyatör mü bilgilerini,size gerekli alt yapı ve toplam kapasite hakkında üç aşağı beş yukarı maliyet çıkartırız farklı markalar ile..

mbirol abi merhaba, evime 2 ay önce kalorifer tesisatı yaptırdım yerden ısıtmalı değil normal tesisat, katı yakıt veya elektrikli sistem düşünüyordum, ısı pompası bu kalorifer tesisatına uygun olur mu, evim Altınoluk'ta. Alüminyum radyatör kullanmayı düşünüyorum, bu çevrede görüştüğüm bazı satıcı firmalar sisteme uygun diyor bazıları yerden ısıtma olmazsa olmaz diyor, sizin görüşünüz nedir?


Isı pompasını radyatör sisteminde verimli olarak kullanmanız için ,radyatör boyutlarının seçiminin doğru yapılması önemlidir.Piyasa da yaklaşık olarak 10 m2 ye 1mt boyunda 60 cm yükseklik radyatör seçilir. Bu hesapta baz alınan su sıcaklığı 65-75 derecedir. Katı yakıt veya mazotlu için.. Isı pompasını verimli ve tasaruflu kullanmanız için 45 dercenin üzerine çok çıkmamanız gerekiyor. Yerden ısıtma denmesinin nedeni de budur.Çünkü yerden ısıtmada 35-40 derece üstü kullanılmaz. 

 Sonuç olarak radyatör seçiminizi max 45 dereceye göre seçerseniz ,ısı pompası neden olmasın. Bunun da pratik yolu 1 mt radyatör yerine 1,5 mt radyatör seçin olay tamamdır .Radyatörün fazlası zarar değil kar getirir. İlk yatırım yükselecektir tabiki de.  10 m2 de 2000 w ısıl enerji gerekir. Buna göre 1 m2 için 200 watt üzerinden giderseniz ,odaların m2 sine göre alacak olduğunuz radyatörün teknik verilerinden gerekli olan kw değerini max 45 dereceye göre dilim boyutlarını seçin ,ekonomik olarak kullanırsınız ısı pompasını..Isı pompasında verim için ayrıca 24 saat daimi kullanım şarttır,bunuda unutmayın.

Evinizin projesi veya bir kroki atarsanız aşağı yukarı radyatör seçimini de yaparız birlikte. Bu arada alüminyum radyatörler saç radyatörlere göre 2-3 katı daha fazla fiyattır bilginize.60 cm lik Alüminyum radyatör mt si 300-400 TL ler dedir.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#12
   
(13/08/2015, 15:30)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(13/08/2015, 12:40)hayro Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol abi merhaba, evime 2 ay önce kalorifer tesisatı yaptırdım yerden ısıtmalı değil normal tesisat, katı yakıt veya elektrikli sistem düşünüyordum, ısı pompası bu kalorifer tesisatına uygun olur mu, evim Altınoluk'ta. Alüminyum radyatör kullanmayı düşünüyorum, bu çevrede görüştüğüm bazı satıcı firmalar sisteme uygun diyor bazıları yerden ısıtma olmazsa olmaz diyor, sizin görüşünüz nedir?


Isı pompasını radyatör sisteminde verimli olarak kullanmanız için ,radyatör boyutlarının seçiminin doğru yapılması önemlidir.Piyasa da yaklaşık olarak 10 m2 ye 1mt boyunda 60 cm yükseklik radyatör seçilir. Bu hesapta baz alınan su sıcaklığı 65-75 derecedir. Katı yakıt veya mazotlu için.. Isı pompasını verimli ve tasaruflu kullanmanız için 45 dercenin üzerine çok çıkmamanız gerekiyor. Yerden ısıtma denmesinin nedeni de budur.Çünkü yerden ısıtmada 35-40 derece üstü kullanılmaz. 

 Sonuç olarak radyatör seçiminizi max 45 dereceye göre seçerseniz ,ısı pompası neden olmasın. Bunun da pratik yolu 1 mt radyatör yerine 1,5 mt radyatör seçin olay tamamdır .Radyatörün fazlası zarar değil kar getirir. İlk yatırım yükselecektir tabiki de.  10 m2 de 2000 w ısıl enerji gerekir. Buna göre 1 m2 için 200 watt üzerinden giderseniz ,odaların m2 sine göre alacak olduğunuz radyatörün teknik verilerinden gerekli olan kw değerini max 45 dereceye göre dilim boyutlarını seçin ,ekonomik olarak kullanırsınız ısı pompasını..Isı pompasında verim için ayrıca 24 saat daimi kullanım şarttır,bunuda unutmayın.

Evinizin projesi veya bir kroki atarsanız aşağı yukarı radyatör seçimini de yaparız birlikte. Bu arada alüminyum radyatörler saç radyatörlere göre 2-3 katı daha fazla fiyattır bilginize.60 cm lik Alüminyum radyatör mt si 300-400 TL ler dedir.

mbirol abi kaba taslak evin planı bu, ölçümleri çok net yapmadım ama bu şekil. yardımcı olursanız sevinirim, hangi markayı önerirsiniz kaç kW olmalı?

#13
Salona 5 mt,2 odaya 3 er mt,küçük odaya 2 mt ,koridora 1mt lik ve banyo ya havupan +1 mt civarı radyatör seçerseniz ısı pompası ile ekonomik ve rahat ısınırsını.Kapasite 16 kw ın altında seçmeyin.İnverter tercih edin.Tabi bütçe meseleside var.Bu işin maliyeti 20 000 TL yi bulur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#14
mbirol abi bu konuda bir sorum daha var müsadeniz ile, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık diye iki seçenek var bazı markalarda hangisini seçmeliyim, aradaki farklar nelerdir? Maliyet yüksek olduğu için araştırıyorum sürekli, seçim yapmakta zorlanıyorum hata yapmamak adına hangi markayı tercih etmeliyim sizce?

#15
(31/08/2015, 16:20)hayro Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol abi bu konuda bir sorum daha var müsadeniz ile, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık diye iki seçenek var bazı markalarda hangisini seçmeliyim, aradaki farklar nelerdir? Maliyet yüksek olduğu için araştırıyorum sürekli, seçim yapmakta zorlanıyorum hata yapmamak adına hangi markayı tercih etmeliyim sizce?

LT low Tepr. yani düşüş sıcaklık,R410a  soğutucu akışkan (gaz) ile 55 derecenin üzerine çıkamazsınız.55 derceden sonra R410 basıncı aşırı yükselir ve gaz şaşırır ve iş yapamaz. R410a verililiği yüksek ama çok sıcak ortamda çalışamayan bir gazdır.Dolayısı ile R410 ile suyun ısısını 55 derecenin üzerine çıkarmanız mümkün değil ve 55 derece de kalorifer sistemi için düşük bir ısı sayılır. LT makine seçiminde ya radyatörleri büyük seçeceksiniz yada yerden ısıtmada kullanacaksınız.

HT Hing Tepr. yani yüksek sıcaklık.Bu cihazlarda 2 tip soğutucu akışkan (gaz ) kullanılıyor.İkisi de ayrı ayrı kapalı devre sisteminde çalışır. Önceklik R410a dır,55 dereceye kadar su burada ısıtılır,artı ısı isteniyorsa R134a ile ikinci bir devre ile kaskat şeklinde istenirse 85 dereceye kadar çıkarılabilir. R134a nın basıcı düşük,dolayaısı ile yüksek ısılarda çalışır ,ama verimlilikte bir o kadar  düşüktür. 

LT seriler veya HT serilerde 55 dereceye kadar cop ler aynıdır yaklaşık 3.2 dir 55 derecede .Bu sistemleri 35-40 derecede kullanırsanız COP 4,5 leri de yakalarsınız. Ama HT ile 85 dereceye çıkarsanız COP 2,5 lere kadar düşer...

HT bence Daikin derim. LT de seçenek çok zaten..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#16
(01/09/2015, 03:04)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(31/08/2015, 16:20)hayro Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol abi bu konuda bir sorum daha var müsadeniz ile, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık diye iki seçenek var bazı markalarda hangisini seçmeliyim, aradaki farklar nelerdir? Maliyet yüksek olduğu için araştırıyorum sürekli, seçim yapmakta zorlanıyorum hata yapmamak adına hangi markayı tercih etmeliyim sizce?

LT low Tepr. yani düşüş sıcaklık,R410a  soğutucu akışkan (gaz) ile 55 derecenin üzerine çıkamazsınız.55 derceden sonra R410 basıncı aşırı yükselir ve gaz şaşırır ve iş yapamaz. R410a verililiği yüksek ama çok sıcak ortamda çalışamayan bir gazdır.Dolayısı ile R410 ile suyun ısısını 55 derecenin üzerine çıkarmanız mümkün değil ve 55 derece de kalorifer sistemi için düşük bir ısı sayılır. LT makine seçiminde ya radyatörleri büyük seçeceksiniz yada yerden ısıtmada kullanacaksınız.

HT Hing Tepr. yani yüksek sıcaklık.Bu cihazlarda 2 tip soğutucu akışkan (gaz ) kullanılıyor.İkisi de ayrı ayrı kapalı devre sisteminde çalışır. Önceklik R410a dır,55 dereceye kadar su burada ısıtılır,artı ısı isteniyorsa R134a ile ikinci bir devre ile kaskat şeklinde istenirse 85 dereceye kadar çıkarılabilir. R134a nın basıcı düşük,dolayaısı ile yüksek ısılarda çalışır ,ama verimlilikte bir o kadar  düşüktür. 

LT seriler veya HT serilerde 55 dereceye kadar cop ler aynıdır yaklaşık 3.2 dir 55 derecede .Bu sistemleri 35-40 derecede kullanırsanız COP 4,5 leri de yakalarsınız. Ama HT ile 85 dereceye çıkarsanız COP 2,5 lere kadar düşer...

HT bence Daikin derim. LT de seçenek çok zaten..

mbirol abi cevabın için teşekkürler, bazı şeyler kafamda daha netleşmeye başladı. Daha önce tavsiye ettiğiniz radyatör ölçüleri LT için mi, HT için miydi?

#17
(13/08/2015, 22:59)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Salona 5 mt,2 odaya 3 er mt,küçük odaya 2 mt ,koridora 1mt lik ve banyo ya havupan +1 mt civarı radyatör seçerseniz ısı pompası ile ekonomik ve rahat ısınırsını.Kapasite 16 kw ın altında seçmeyin.İnverter tercih edin.Tabi bütçe meseleside var.Bu işin maliyeti 20 000 TL yi bulur.

Bu ölçüler LT için min. bence.Hatta mevcutta Radyatör yoksa HT de olsa fark etmez,çünkü 55 derece ve altı kullanım çok daha ekonomiktir ısı pompası.Düşük ısıda kullanımın bir avantajı da , defrosta daha az girer makine. Bence HT ye vereceğiniz extra parayı Radyatöre verin,LT alın..LT de marka seçeneği de çok zaten.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#18
Tamam abi anladım olayı teşekkür ediyorum, henüz radyatör bağlatmadım, 16 kw LT ısı pompası ile olayı çözmeye çalışacağım. Çevremde araştırma yapıyorum bu işte uzman bir satıcı bulursam alırım, olmazsa 4 yıldır klima ile ısınıyorum bir tane daha yatak odası için alıp ısınmaya devam ederim.

#19
(01/09/2015, 15:14)hayro Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Tamam abi anladım olayı teşekkür ediyorum, henüz radyatör bağlatmadım, 16 kw LT ısı pompası ile olayı çözmeye çalışacağım. Çevremde araştırma yapıyorum bu işte uzman bir satıcı bulursam alırım, olmazsa 4 yıldır klima ile ısınıyorum bir tane daha yatak odası için alıp ısınmaya devam ederim.

Memleket nire??

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.