    Kullanmakta olduğumuz Airfel klimamızın  ısıtmada E4 hatası vermesi nedeniyle servisi aradık,E4 hatası verdiğini ve klimanın ısıtmayı durdurduğunu söyledim onlarda kataloğa bakalım E4 hatası ile ilgili olarak, klima peteklerinin tıkandığını ve klimanızın bakım yapılması gerektiğini söylendi bunun karşılığında 250 TL alacaklarını söylediler.
Pazartesi günü gelip klimayı söküp bakım yaptıktan sonra dün getirdiler.
Klimayı çalıştırdılar bu arada,klima çok ılık üfleme yaptı, klimaya vakum yapıldı diye ılık üflemesi normal denildi tamam dedik yaklaşık 5 dakika sonra yine cihaz durdu E4 vermeye başladı,dış üniteye gidip baktılar ama birşey çözemediler sorun ne olabilir ?

Ekran Görüntüleri
       

#2
Gree üretirse m ticari tip makinelerde E4 hatası ,yüksek gaz çıkış sıcaklığıdır. Yani kompresör çıkışında bulunan sensör normal değerlerin üzerinde gaz çıkış ısısı algılıyor.Gaz ısısının yüksek olması demek,gaz basıncının yüksek olması demektir.Buda kompresörü zorlar  ve böyle çalışmaya devam ederse kompresör zarar görecektir.Onun için makine koruma devresi olarak hata veriyor ve korumaya alıyor sistemi. Buradaki gaz çıkış sıcaklığının kritik noktası genel olarak 130 derecedir.Yani 130 derecenin üstü istenmez.
 Şimdi gelelim neden olur bu. Salon tipi makinelerde en sık rastlanan durum ,iç ünite serpantileri arka kısımdan aşırı kirleniyor ve bu serpantin cihaz sökülmeden kesinlikle temizlenemez. Bu durum göz önüne alınarak sizin cihazı sökmüşler zaten. Tabi sökmeden önce bakmak lazım yinede. Ben bu tarz durumda iç ünite fanını söküp ,iç kısımın fotoğrafını çekip bakıyorum önce. Cep telefonunun  teknolojik imkanlarından faydalanıyoruz yani..
 Serpantin söküldü temizlendi ,sıkıntı yine devam mı. İşte burada klimacı nın montajcı mı ,usta mı olduğu ortaya çıkıyor.Benim bu meslekte çevremdeki bir çok serviste dahil olmak üzere bir türlü başaramadığım şey,bu tarz arızalarda ,gaz basıncı ve amper i okutamamak. Aslında ilk yapılması gereken bu.Tıpkı doktora gittiğinizde önce ateş ve tansiyon ölçüldüğü gibi.. Tabi bunu ölçmekle iş bitmiyor.Yorumlayabilmek burada işte tam ustalık gerektiriyor. Ama bunu bile yorumlayamazsanız ,en azından bir süre bu ölçümü yapıp ,sonra bir bilenden yardım alsanız ,o bile bir bilinç kazanç..
Yani Serhat6363 gaz basıncı ,amper bilgileri olmadan uzaktan bu  nedir ,çözmek zor.sadece tecrübeleri paylaşabiliriz. Bizim eski ustalarımız vardı ,bakır boru sıcaklığını eli ile kontrol eder arızayı çözer veya gazı ayarlardı..Bizim ise şu an nerede ise her türlü ölçüm aletine sahipken ısrarla kullanmamamız çok garip bir durum.
 Kompresör basma hattında sensör vardır ,onu yerinden söküp denesinler klimanın çalışıp çalışmadığını vs..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Dün şefleri geldi dış üniteye bakmaya gittiler ben yanlarına gidemedim.Ellerinde manometre ve gaz tüpü vardı sonradan gördüm..Biraz uğraştılar klima ısıtmaya başladı,sorun nedir dedim klimanın gazı eksilmiş,gaz ekledik dedi.Klima dün çalıştı bu sabah yine aynı sorun E4 arızası.Klimaya gaz eklenmez,R410 karışım gazdır komple boşaltılıp tekrar gaz eklenmesi gerekir dedim o eskidendi dedi bize daha önce gaz eklemeyin denildi sonra bize gaz eklemesi yapabilirsiniz sorun olmaz denildi dedi, büyük ihtimalle daikin veya aifel merkez demiştir.20-25 yıllık klima ustası bu arada gelen şef.

İşin içinden çıkılmaz oldu şuan..

Madem gaz eksikse sorun giderildiyse neden tekrar E4 veriyor şuan ?

Klima bakımdan dolayı E4 vermiyor anlaşılan,bizim burada 7-8 yıldır salon tipi klima kullanıyorlar filtre temizleme dışında herhangi bir durum sözkonusu olmuyor.Şuana kadar hiç servis gelip klima bakımı için götürülmedi..

Sorun farklı çözülememiş şuan..

#4
Asıl korkulması gereken malesef ki 20 yıllık usta..Hangi kitapta yazıyormuş R410 kaçak oldu ise ilave edilir.Yeni gaz çıktıda bizim mi haberimiz yok ,eskidendi o.. Asıl eskiden İlave edilebilirdi(R22)  ..
Arkadaş arıza kodu yüksek gaz çıkış sıcaklığı..yani makine sıkışıyor.Adam bu makineye tutup gaz veriyor.Olacak iş değil. Sadece ezbere iş yapıyorlar.Hadi birde bunu deneyelim mantığı.. Makine sana dişim ağrıyor diyor, o tutmuş kuşu ile uğraşıyor. Zor dostum zor..Allah kolaylık versin...

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Adam açıkça yazmış,daha ne uğraşırsın anlamıyorum bunları..Zahmet olacak ama Google den çeviriversin artık.

   